Bonjour,
La correction du facteur de puissance est effectivement incontournable en forte puissances. De souvenir le facteur de puissance max (avec Cfiltrage infinie) d'un pont de diode est de 0.45. Ça veut dire que le transfo qui l'alimente n'est pas utilisé de manière optimale et que pour avoir une certaine puissance moyenne dispo derrière le pont de diode il faut au moins un transfo d'une puissance 1/0.45 fois plus grande.
Je ne connais pas bien les "trucs" pour faire une bonne PFC mais je bricole en ce moment une alim à découpage pour alimenter des filaments de tubes très gourmands. La solution du redressement classique ne m'intéresse pas pour cette raison de mauvaise utilisation du transfo d'alim due aux fortes capacités de filtrage en aval. L'élimination d'un problème en fait surgir un autre...
J'ai eu dans mes cours d'électronique de puissance un aperçu des convertisseurs à "absorption sinusoïdale" : il faut s'arranger pour que le transfo voie une charge purement résistive.
Le synoptique est le suivant : le transfo attaque un pont de diode classique mais sans condo de filtrage. Suit directement un hacheur dont le rapport cyclique est ajusté suivant l'amplitude instantanée de la demi alternance. Le courant absorbé suit donc la tension.
Ici un papier là dessus :
http://www.larmand.fr/fichiers/Ancien_site/enseigne/ressources/techno/bourse%20cours/COURS/Alimentation%20absorption%20sinus.pdfC'est pas simple, mais c'est le prix à payer pour utiliser efficacement un transfo!
JB