 Sujet du message: Onduleur PV avec transfo .....
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 17:01 
Hors ligne
Membre Assidu

Inscription: Jeu 23 Sep 2004, 21:19
Messages: 1303
Localisation: Belgique
Bonjour à tous,

Quelqu'un aurait-il le temps et l'envie de prendre connaissance des problèmes que je rencontre avec l' onduleur d'une installation photovoltaïque ......

Ici :
http://photovoltaique.pureforum.net/ond ... -t4950.htm

Puis-je extrapoler le peu que je connais à propos d'un transfo de sortie au problème qui me préoccupe ici ?

Tout le monde se renvoyant la balle, va falloir que je trouve moi-même une explication ......

Donc au secondaire du transfo la présence d'une composante continue ...
Pourquoi ? comment ?
Donc saturation du noyau, l'inductance chute, et le secondaire qui est directement en parallèle sur le réseau voit son impédance chuter et le courant qui y passe a tendance à dépasser la limite autorisée.
Plausible ?

Michel.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 17:36 
Hors ligne
Site Admin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mer 15 Juin 2005, 17:23
Messages: 7306
Localisation: Ardeche
Ouaip !
Plausible même si un peu tiré par les cheveux.

La résistance d'un transfo de puissance est très basse et devrait "court circuiter" plus ou moins cette composante continue, mais bien sûr sa présence le perturbe.

Elle provient habituellement d'équipements qui redressent directement le secteur par un dispositif mono alternance, il en existe beaucoup mais souvent de petite puissance.

Il existe un montage à mettre en série avec le transfo "perturbé" qui consiste en deux condensateurs en série et tête bèche.
Comme leur valeur doit être proportionnelle à la puissance (et pour ne pas provoquer un cos phi inacceptable), il s'agit souvent de condos électrolytiques, donc polarisés, d'où le montage tête bèche.
Néanmoins, pour éviter qu'un des condos ne se retrouve avec une tension inverse destructrice, ils sont chacun shuntés par une diode de puissance, lesquelles se retrouvent ausssi tête bèche . . .
La tension directe aux bornes de chaque condo reste faible, on y retrouve en principe que cette fameuse composante continue qui ne peut les traverser.

Je n'ai jamais testé un tel montage, et si je devais le faire, je prendrais un maximum de précautions pour éviter de prendre les condos dans la figure.

Peut être quelqu'un a t'il une réelle expèrience de ce systême, en tous cas sois prudent 8)

Je crois aussi que la présence de cette composante continue doit pouvoir précisément être mise en évidence à l'aide d'un montage constitué d'un condo (prendre un modèle de démarrage moteur supportant la tension secteur) , en série avec une ampoule d'éclairage par exemple.
On va trouver une résiduelle alternative faible aux bornes du condo, mais la totalité de la composante continue ... si elle existe.

Yves.

_________________
Seules les choses que l'on refuse de comprendre en leur attribuant des propriétés magiques semblent compliquées.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Sam 13 Juin 2009, 23:18 
Hors ligne
Inscrits
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Ven 01 Mai 2009, 10:06
Messages: 10
Localisation: Seine-Maritime
Bonsoir
Est ce que quelqu'un a vérifié le cos phi ?
Cdlt


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 17 Juin 2009, 12:36 
Hors ligne
Membre Assidu

Inscription: Jeu 23 Sep 2004, 21:19
Messages: 1303
Localisation: Belgique
Le déphasage entre les phases ?
Des enregistrements ont été faits pour le gestionnaire de réseau auprès d'un bureau "spécialisé" ......
De spécialistes, je n'en ai point ni vus ni entendus.
A part les tensions que l'on savait déjà être "dans la norme", je me demande toujours ce qu'ils ont contrôlé.
Finalement ils ont accepté de me fournir une autre deuxième phase et depuis tout semble être rentré dans l'ordre.
Pourquoi cela foirait, grandes chances pour que l'on ne le sache jamais ....

Michel.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 17 Juin 2009, 12:47 
Hors ligne
Inscrits
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Ven 01 Mai 2009, 10:06
Messages: 10
Localisation: Seine-Maritime
Bonjour
C'est plutot le decalage tension courant ,energie active et reactive
induit par les consommateurs inductifs non compensés ou tres mal
Le consommateur ideal etant un cos phi purement resistif 1.
Le principal c'est que pour tout soit rentré dans l'ordre
Cordialement


Haut
 Profil  
 
Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5 messages ] 

Heures au format UTC + 1 heure


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités