Ouaip !
Plausible même si un peu tiré par les cheveux.
La résistance d'un transfo de puissance est très basse et devrait "court circuiter" plus ou moins cette composante continue, mais bien sûr sa présence le perturbe.
Elle provient habituellement d'équipements qui redressent directement le secteur par un dispositif mono alternance, il en existe beaucoup mais souvent de petite puissance.
Il existe un montage à mettre en série avec le transfo "perturbé" qui consiste en deux condensateurs en série et tête bèche.
Comme leur valeur doit être proportionnelle à la puissance (et pour ne pas provoquer un cos phi inacceptable), il s'agit souvent de condos électrolytiques, donc polarisés, d'où le montage tête bèche.
Néanmoins, pour éviter qu'un des condos ne se retrouve avec une tension inverse destructrice, ils sont chacun shuntés par une diode de puissance, lesquelles se retrouvent ausssi tête bèche . . .
La tension directe aux bornes de chaque condo reste faible, on y retrouve en principe que cette fameuse composante continue qui ne peut les traverser.
Je n'ai jamais testé un tel montage, et si je devais le faire, je prendrais un maximum de précautions pour éviter de prendre les condos dans la figure.
Peut être quelqu'un a t'il une réelle expèrience de ce systême, en tous cas sois prudent
Je crois aussi que la présence de cette composante continue doit pouvoir précisément être mise en évidence à l'aide d'un montage constitué d'un condo (prendre un modèle de démarrage moteur supportant la tension secteur) , en série avec une ampoule d'éclairage par exemple.
On va trouver une résiduelle alternative faible aux bornes du condo, mais la totalité de la composante continue ... si elle existe.
Yves.