J'ai un soucis électrique.
Ma bicoque comporte 2 étages. Le RDC est presque restauré ( chauffage au sol, chiotte et électricité cablée, carrelage fait, cheminée piquetées), il ne nous reste que les enduits intérieurs à faire, ainsi que les torchis au plafond à enduire.
Mon compteur principale est à l'étage. Le RDC comporte un compteur subdivisionnaire raccordé à la terre en bon et dûe forme, selon les normes du dernier DTU connu.
J'ai adjoint un tableau électrique principale à l'étage à coté du compteur qui est en triphasé.
J'ai comme il le faut réparti, mes trois phases en fonction des charges électriques. Je n'ai aucun problème de consommation et le compteur ne saute pas façon intempestive 8) .
Cependant lorsque je raccorde la terre au tableau principale. Le compteur disjoncte... :evil:
Le simple fait de mettre le cable de 6mm2 sur la barrette de terre fait sauter le différentiel de 650mA du compteur EDF.
Je ne vois absolument pas pourquoi cela se produit.
L'électricité de l'étage n'est pas restaurée, elle est issu d'un fumeux mélange de cablage coton et d'un circuit "rénové" il y a fort longtemps, à base de boites de dérivation année 50... :shock:
Je n'arrive pas à identifier d'ou vient le problème...
Auriez vous des pistes ou hypothèses ?

DAvid

Auteur:  Myn Donos [ Jeu 19 Juil 2012, 11:25 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

Bonjour!
En lisant rapidement, je dirai que tu as creation d'une difference de potentiel entre tes deux compteurs, et ca fait peter les plombs. As tu essaye de joindre les deux terres a l'arrivee ou bien apres le premier compteur?


Francois

Auteur:  chanmix51 [ Jeu 19 Juil 2012, 16:58 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

Bonjour,

Pour vérifier, je retirerais tous les fusibles et vérifierais en les ajoutant un par un et testant à chaque fois si la terre continue de faire tout disjoncter.

Amicalement,
Grégoire

Auteur:  P BEN [ Jeu 19 Juil 2012, 17:46 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

Bonjour David.

Est tu en 4 fils ? (3 ph + Neutre VS 3 Ph et terre)
Hormis cette question, ...L'équilibre de tes phases n'empêche pas des fuites différentielles vers la terre d'où la disjonction inévitable. Au compteur ton différentiel doit être réglé à 500 mA (ce qui est beaucoup) : donc si fuite ou somme des fuites > 500 ma -> Disjonction immédiate.
Si tu n'as pas de courjus - je pense que tu as vérifié - il faut que tu identifies le circuit qui fuit.
Tu peux déjà brancher les phases une par une (une seule à la fois) et voir laquelle fait sauter.
Tu peux aussi essayer de mesurer les fuites, avec un bête ohm-mêtre le cuircuit étant of course complétement hors tension. Tu mesures la résistance entre chaque phase et la terre. Si tu as disons moins de 500 ohms, cela va sauter.
Si tu as plus, ce ne devrait pas être faire sauter mais de toutes façons, tu devrais avoir un isolement total. Dans le cas contraire, ton installation est dangereuse !
Une fois identifié la ou les phases en défaut, il faut investiguer : déconnecter les appareils, tester chaque circuit.....du boulot quoi.

Bon courage.

P Ben

Auteur:  P BEN [ Jeu 19 Juil 2012, 17:50 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

PS : la méthode de Chanmix peut marcher mais avec de vielles installations, tu risques d'avoir un regroupement des circuits par les retours souvent communs à plusieurs circuits, (comme pour les histoires de boucles de masse :mrgreen: ) , donc une identification partielle du problème.
Vu sa simplicité, cela vaut le coup d'essayer. 8)
PB

Auteur:  P BEN [ Jeu 19 Juil 2012, 18:00 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

J'ai relu après avoir répondu trop vite :
Si c'est le fait de relier la terre à la barrette du tableau de la nouvelle installation qui fait sauter, les différents circuit de terre étant câblés je présume, cela veut tout simplement dire qu'un de tes appareils fuit vers ladite terre. (Cela peut venir d'une erreur de câblage :twisted: ou d'un appareil en mauvais état) Même méthode pour l'identifier :
1 - Couper tous les circuits : cela ne devrait plus sauter
2 - remettre un par un....tu verras vite le fautif.
Si tu as respecté les normes, cela devrait marcher.
Pascal B

Encore une question : Qu'entends tu par relié en bonne et due forme. Tu as mis les 4 piquets de terre avec la cablette et le coupe circuit ad-hoc ? :?:

Auteur:  Yves07 [ Jeu 19 Juil 2012, 18:02 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

+1
Un appareil "fuiteux" à découvrir . . .

Auteur:  P BEN [ Jeu 19 Juil 2012, 18:03 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

Et d'ou vient cette terre en 6 carré ? Retour à la première question....

Auteur:  dsdn [ Ven 20 Juil 2012, 19:18 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

Le cablage de la terre est ainsi fait.
Piquet à l'extérieur raccordé par du 6 mm2, vers le compteur subdivisionnaire.
Raccord de la terre crée de compteur subdivisionnaire en 6 mm2, vers le compteur principal.
Les trois phases sont isolées entre elle, résistance infinie.
La terre est aussi isolée des trois phases avec une résistance infinie aussi.
Je vais essayer de brancher phases par phase avec la terre raccordée pour voir si c'est une des phases qui merdoie.
Puis surement à suivre chaque disjoncteur un par un...

Merci, à bientôt.

DAvid

Auteur:  Yves07 [ Ven 20 Juil 2012, 19:20 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

Et le neutre ?

Auteur:  dsdn [ Ven 20 Juil 2012, 19:42 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

pas de soucis sur le neutre non plus.

DAvid

Auteur:  P BEN [ Sam 21 Juil 2012, 08:01 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

bonjour za tous, dis voir David, la résistance infinie, tu la mesures vs la terre du tableau (connecteur qui rassemble tous les jaunes verts) ou vs la terre du piquet.
Je crois que tu as mesuré VS la terre du piquet ce qui prouve que tu n'as pas de fuite vers la terre 'géologique'.
Tu aurais alors une fuite vers la terre Jaune Vert (à l'intérieur d'un appareil) qui ne crée pas d'incident différentiel tant que le connecteur de terre n'est pas relié à la terre géologique. Quand tu la relie, crac.....
Mais ce n'est qu'une hypothèse....
As tu mesuré la DDP entre la barette de terre et le cable de 6 carré ? (avant de faire sauter !) Cela conforterai cette hypothèse.
PB

Auteur:  P BEN [ Lun 30 Juil 2012, 18:49 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

Salut David,
On t'entends plus...donc tu as trouvé ! Donne nous des news.

PB

Auteur:  dsdn [ Mar 31 Juil 2012, 11:15 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

Je suis en "vacance" en charente M. Je pique des murs pour ma mère et n'aurais pas le temps de voir Farf :evil: ...
J'ai aussi refait une terrasse en lattes composite... L'électricité ce serat pour la semaine prochaine surement.
Mon PB n'est pas résolu et vous m'avez donné des pistes à explorer. Merci.
Si je trouves le problo, j'en ferais part ici. :wink:

DAvid

Auteur:  jmd_91 [ Lun 29 Avr 2013, 19:13 ]
Sujet du message:  Re: problème de terre

hello ,

je remonte le post car quelque chose m interpele , la Terre et le neutre ont il une DDP proche de zéro , si c est pas le cas , soit la terre est mauvaise et il y as un probleme directement sur le réseau EDF ( la c est souvent le neutre qui est en cause ) soit sur les vielles installation , les conduits éléctriques sont métaliques et ils sont accidentellements a la Terre .

par étape , on verifie le circuit d éclairage , souvent le probleme est dans une salle humide ( WC , SdB , Cuisine , Garage ou grenier ) .

si rien se manifeste , voir dans les salles " Humides " , avec les appareils brancher 1 par 1 jusqu a détéction par dijonction .

attention , des fois c est plusieurs appareils en cause et dans le cas précis , on est pas sur un différentiel de 30 mA ce qui peut prendre 5 minutes voir des heures a se manifester

pour infos et ce st pas le cas de tout les transfo TGBT , certains non pas forcément le regime Terre-Neutre , et c est le cas des entreprises qui creer un régime de neutre sur leurs transfo ( tri + T ) .

voila si tu repasse ici , j espere que ca t aidera .

:wink:

Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group