Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/

changer la tension de sortie d'un transformateur
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=9234
Page 1 sur 1

Auteur:  bng [ Jeu 20 Nov 2014, 01:54 ]
Sujet du message:  changer la tension de sortie d'un transformateur

Bonjour à tous,

Bon j'ai un petit doute sur les transformateur élévateur de tension. J'ai besoin de diminuer la tension de sortie, passage d'un secondaire de 370V à 310V.
Dois je diminuer le nombre de spire ou l'augmenter? Il me semble que l'on doit le diminuer mais je n'est suis absolument pas sur

Merci pour votre aide

Amicalement
Nico.

Auteur:  Totof [ Jeu 20 Nov 2014, 06:46 ]
Sujet du message:  Re: changer la tension de sortie d'un transformateur

Bonjour Bng

Dans le rapport de transformation du transfo on parle de N1/N2 ou le résultats est donné en fraction
dans PST ou OPT_DA c'est plus facile il est directement indiqué le nombre de spire par volt :wink:
ça devrait répondre à ta question :mrgreen:

Bonne journée

Auteur:  chanmix51 [ Jeu 20 Nov 2014, 09:30 ]
Sujet du message:  Re: changer la tension de sortie d'un transformateur

Mmmmh… si on rajoute des spires mais en les bobinant dans le sens inverse des autres, ne diminue-t-on pas la tension de sortie ?

Amicalement,
Grégoire

Auteur:  Totof [ Jeu 20 Nov 2014, 09:39 ]
Sujet du message:  Re: changer la tension de sortie d'un transformateur

Hello

Oui , Chanmix tu as raison

On peut aussi faire un transfo multi tension selon le sens de branchement

PBen avait posté un schéma là dessus tub18 tub18

Fin de la pause café

Auteur:  bng [ Jeu 20 Nov 2014, 10:11 ]
Sujet du message:  Re: changer la tension de sortie d'un transformateur

Bon,
Je vais regarder dans PST, le transfo en quetion est un transfo multi-tension avec au secondaire (2x100v/2x6,3/1x370) et c'est ce secondaire là que je souhaite modifié.
Bien évidament je ne connait absolument rien à ce transfo!! donc je ne connais pas le nombre de spire, le diamètre etc......
Donc un transfo c'est N1/N2, si N1 ne bouge pas il faut que N2 soit plus faible que N1. Transfo élévateur : N1> N2.
donc si N1 est fixe, du coup je dois ajouter des spires sur N2 pour diminuer la tension de sortie dans le cas d'un transformateur élévateur. Après reste à savoir combien et aussi déterminé le diamètre utilisé dans ce transfo.


Humm la modification que je veux faire n'est pas gagnée... le point positif il reste de la place pour bobiner, il n'est pas rempli à raz.

Nico.

Auteur:  Totof [ Jeu 20 Nov 2014, 11:39 ]
Sujet du message:  Re: changer la tension de sortie d'un transformateur

Bonjour Bng

Non , tu doit diminuer le nombre de spire , N1/N2 c'est pour donner le rapport de transformation et
comme dans toute règle de trois si tu veut résoudre l'équation faut passer le terme diviseur de l'autre côté de l'égalité , donc ça devient une multiplication

Ex si a = N1/N2 alors on peut écrire a*N2 = N1

Bon appétit

Auteur:  dsdn [ Jeu 20 Nov 2014, 12:11 ]
Sujet du message:  Re: changer la tension de sortie d'un transformateur

A l'aveugle, tu peux employer une méthode empirique.
Tu débobinnes 1 ou 2 spire et tu calcules la chute de tension, tu connaitras approximativement le nombre de spires à débobinner.
Tu en débobinnes légèrement moins pour vérifier et tu ajustes.
Cela implique que le secondaire de 370 V soit le dernier.
L'autre solution, qui doit comporter quelques pertes, est de bobinner ( avec le diamètre adéquate) un enroulement, de tester le sens du branchement à faire sur le 370 V, afin d'abaisser la tension, et enfin de calculer le nombre de spires à bobinner, afin de faire chuter ta tension à 310 V.
Bon courage.

DAvid

Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/